メタステーブルとかではなさそうな気がする なだらかなスロープ波形が出るのはJTAG TAPコントローラが出力すべきデータが無い状態に入ってTDOをHi-z状態にしてしまったからだという結論。
TDOは基板上ではpull upもdownもしていないのでフローティング状態になる。プログラミングケーブル側でもなにもしていないので入力バッファの容量負荷が高いのでスロープを描いてHightからLowへとレベルが降下していくのが観測されたということになる。 そもそも問題はIDCODEの読み出しが正常にいかない点。 おまけにソケットに装着したFLEX10Kを見たらなにやらパッケージ面に傾斜が見える。ちゃんと全部入っていなかった模様。押し込んだら平らになったので入った感じ。でも現象は変わらなかった。 あとはまともなケーブルを作るか購入してテストしてみる方法がある。TCKのレベルが2.0v超えるぎりぎりなので問題があるのかもしれない。他の出力信号は基板上でpull upされているものは5vのfull swingになっている。TCKは1k のpull downだからかなり負荷的には重い。けどMAXIIは同じレベルで動いている。何が違うのだろう。 |